作者: 晓亮     时间: 2011-3-24 13:28:13     标题: 无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

读电世界2011年第2期读者信箱,发现"问如何才能降低变压器的空载无功损耗",答"降低变压器空载运行损耗的办法",从问题中涉及"无功电费"来看,这实际是无功补偿的问题,不是S9与非晶配变的问题.
我想从我遇到过类似问题入手,作一总结,无功补偿的探讨
1.计量方式
老<<全国供用电规则>>规定"对高压供电用户,应在高压侧计量.经双方协商同意,可在低压侧计量,但应加计变压器损失."
细则中又说,500KVA以下者,为准确计量,也可采用低压侧计量.
但加计变压器损失如何计算,没有说.
据我所知,供电公司所计算的必须计算的无功损耗,工业企业分一班制.二班制.三班制计算,其数值为变压器容量计算出cosφ为0.9时的无功损耗的1/3.2/3和3/3.
那么,许先生所说的基料场,估计为高供低计,光这无功损耗就不得了.





作者: 晓亮     时间: 2011-3-25 16:59:45     标题: RE: 无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

从提问中看出,基料场每月只生产几天或十几天,并且不可能是三班制,那么整月算下来还不及一班制的有功用电量,即使生产时cosφ为0.9以上,但整月cosφ仍很低,再加上加计变压器无功损失则更低,肯定会被罚款(即"无功电费").
要不被罚款,在这种变压器利用率很低的情况下,只能是保持cosφ接近于1.

作者: 晓亮     时间: 2011-3-25 17:07:31     标题: RE: 无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

另一帖已说明,我还未到单位时,厂里B区有一段时间内无功补偿未投入,每月"无功电费"达四五千元,投入后,无功补偿控制仪设定为1.00,cosφ补偿为滞后0.96,"无功电费"仍有一千多元,最后换无功补偿控制仪,设定为超前0.99,cosφ补偿为滞后0.99,则未被罚款.

作者: 晓亮     时间: 2011-3-25 17:23:40     标题: RE: 无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

2.无功补偿方案
要在少花费的情况下尽量使cosφ接近1,需要从以下几方面考虑
1>.无功补偿控制仪计量的准确性
现在所谓"经典"方案中选取的cosφ计量CT都存在偏大的问题,造成取量值偏小,cosφ偏向滞后一方,引起投入量偏小,补偿不足.如400KVA低压侧为577.4A,理应选择600/5的CT,不应去选1000/5,或800/5的.
2>.无功补偿控制仪的选择
有的电脑无功补偿控制仪只能设定到1.00,实际运用起来不可能补偿到滞后0.98以上.要选择能补偿到超前0.98以上那种.
无功补偿控制仪应选用控制10路的.有一点值得注意,有些里面10个继电器并未上完,应补充之.

晓亮 最后编辑于 2011-3-25 17:27:21



作者: 晓亮     时间: 2011-3-25 17:51:17     标题: RE: 无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

3>.变压器接近空载时的无功补偿
应长期投入一台电容器,使空载时cosφ为1,这台电容器容量很小,只有几KVar,还可能不是标准容量,可向生产厂家定制.
4>.不应选用同容量电容器
同容量电容器投入后可能导致补偿超前,一是无功补偿控制仪频繁动作产生振荡,二是多功能计量表可能计为返送无功,增加烦恼.
应选不同容量多组,如15KVar.20KVar.30KVar各几组,或更小容量.

作者: 晓亮     时间: 2011-3-25 17:55:33     标题: RE: 无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

5>.无功补偿控制仪的设定
应以无功计量表不动为准,设定值有可能为超前XXX,不足为奇.

晓亮 最后编辑于 2011-3-25 19:30:02



作者: zch1942     时间: 2011-3-26 15:39:51     标题: 回复:无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

表情图标EM2晓亮先生对这篇文章看法,连发6帖。有很多值得学习。有的问题考虑的也很有深度。如CT的变比不要选得过大,电容器投入级差不能过大,等等。
我想补充几点供参考。
1、选择非晶合金变压器替代S9变压器,是可以提高功率因数的。因为减少了空载无功损耗,只是投资大了点;
2、在变压器低压侧投入电容器,补偿变压器空载无功损耗的方法,是有一定条件的:
一、必须是高压计量,
二、变压器电压不能过高,
三、电容量应略小于变压器无功固定损耗,
四、电容器安装位置应当在电容柜信号互感器之前。
3、对于低压计量的变压器,当用电量小于一定数量时,罚款是不可避免的,这一点是可以用公式证明的。因为在电能表前装电容器,电能表没有测出来,电能表后装电容器,向电网倒送无功,还要反过来向你算无功的帐。这一点,你查一查供电部门的规定就知道了。


作者: zch1942     时间: 2011-3-26 16:00:28     标题: 回复:无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

想再补充一点,电世界2011年第2期读者信箱,发现"问如何才能降低变压器的空载无功损耗",答"降低变压器空载运行损耗的办法",
从回答所提的问题来说,回答是正确的,非晶合金变压器确实能减少变压器的空载无功损耗,(这从文章中提供的数据表就可以看出),从而提高功率因数,达到减少无功功率调整电费的目的。
当然,如果从减少无功功率调整电费的角度看,回答是不完整的,还有其他的办法。

作者: 晓亮     时间: 2011-3-27 14:41:56     标题: RE: 无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

增加一点,但与无功补偿无关,就是
"总电度不足变压器容量30%的,以30%计收电费."
这是十多年前从本地电力公司抄的,现在是否还是这样,就不知道了.如果是这样,许先生所说"无功电费"可能还包括这笔费用在内.

作者: 晓亮     时间: 2011-3-27 14:54:52     标题: RE: 无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

至于zch1942先生的看法,很值得商榷



作者: zch1942     时间: 2011-3-28 15:25:43     标题: 回复:无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

表情图标EM7
1、"总电度不足变压器容量30%的,以30%计收电费."可能是当地的土政策。
1996年10月8日中华人民共和国电力工业部令第8号《供电营业规则》没有这规定;
国家发展改革委 关于印发电价改革实施办法的通知 发改价格[2005]514号 中也没有这规定;
2、建议晓亮先生能看一下你单位的电费发票,看一看
功率因数调整电费是如何算的,可能对你有所帮助。
它应该符合 重庆市物价局 重庆市电力局 关于《功率因数调整电费办法》实施补充通知的规定。



作者: 晓亮     时间: 2011-3-28 19:48:00     标题: RE: 无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

等这个月发票下来时,会拍下发上来.

作者: 晓亮     时间: 2011-3-28 19:52:12     标题: RE: 无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

许先生所说基料场变压器还有选择过大的缺点,值得场主们深思

作者: zch1942     时间: 2011-3-29 15:25:14     标题: 回复:无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

表情图标EM2很高兴参与讨论这个问题。
“基料场变压器还有选择过大”,这也有可能。不过我们不知道具体情况,只能是猜测。
应该说,问题反映的并不完整,也不能怪答韪者回答的不全面,他也只能就事论事说一说。

作者: 志皓     时间: 2011-4-1 13:55:44     标题: RE: 无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

表情图标EM1

作者: zch1942     时间: 2011-4-6 11:20:59     标题: 回复:无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

谢谢版主的鼓励。

作者: 咖啡     时间: 2011-4-19 14:08:25     标题: RE: 无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

表情图标EM1
提高功率因数的方法有好几种,常用的就是采用无功功率补偿控制,功率因数达到0.9以上,基本上就不需要罚款,当然了如果如上面所说到的,每个月就用几天,随便你是采用功率控制,还是采用更加小损耗的变压器,都不能满足要求.

作者: zch1942     时间: 2011-4-26 16:13:43     标题: 回复:无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

如果每个月只用几天,倒不如自己买台柴油发电机,不用电网的电,岂不更省心!何必白白把钱送给供电局?

作者: 晓亮     时间: 2011-4-27 20:39:18     标题: RE: 无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生


按此在新窗口浏览图片
附件尺寸:141.83 KB

按此在新窗口浏览图片
附件尺寸:142.56 KB
以下是数据
4月9日至10日,俺未上班,无功补偿只投入6X20KVar,结果天热,运行了中央空调,造成补偿效果不是很好

晓亮 最后编辑于 2011-4-27 21:08:20



作者: 晓亮     时间: 2011-4-27 20:43:53     标题: RE: 无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生


按此在新窗口浏览图片
附件尺寸:123.24 KB
A区照片
高供高计


作者: 晓亮     时间: 2011-4-27 20:48:10     标题: RE: 无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生


按此在新窗口浏览图片
附件尺寸:118.7 KB

按此在新窗口浏览图片
附件尺寸:174.61 KB
A区照片
高供低计



作者: 晓亮     时间: 2011-4-27 20:53:02     标题: RE: 无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生


按此在新窗口浏览图片
附件尺寸:152.17 KB

按此在新窗口浏览图片
附件尺寸:121.76 KB
B区照片
计量用


作者: 晓亮     时间: 2011-4-27 21:00:12     标题: RE: 无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生


按此在新窗口浏览图片
附件尺寸:118.26 KB

按此在新窗口浏览图片
附件尺寸:61.46 KB
B区照片
考核用


作者: 晓亮     时间: 2011-4-27 21:02:34     标题: RE: 无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

还有一组数据,要在五月十几日才能釆集完毕,到时有结论的

晓亮 最后编辑于 2011-4-29 19:49:52



作者: zch1942     时间: 2011-4-29 11:26:28     标题: 回复:无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

被你的认真而感动!
对无功补偿装置工作如此之好而佩服!
表情图标EM1
不知变压器容量多大?型号是什么?i0%,po是多少?有这些数据损耗是可以算出来的。(至少是型号和容量)

作者: 晓亮     时间: 2011-5-12 13:19:07     标题: RE: 无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生


按此在新窗口浏览图片
附件尺寸:162 KB
再上数据
打大刮号的是将控制器设置为1.00时所测得和计算出的数据


作者: zch1942     时间: 2011-5-13 8:47:11     标题: 回复:无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

表情图标EM1
从数据中可以看出:用电量不小,负荷变动不大。这样好的状态是令人羡慕的!

作者: 志皓     时间: 2011-5-13 10:49:55     标题: RE: 无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

两位,讨论了这么多,辛苦啦!干脆整理篇文章投到我社吧!可用到杂志的“读作编”栏目里。



作者: zch1942     时间: 2011-5-14 10:50:15     标题: 回复:无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

谢谢版主。
晓亮先生:您花的精力最多,由您来执笔,好吗?

作者: zch1942     时间: 2011-5-16 16:18:57     标题: 回复:无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

昨天,把今年第二期《电世界》的这篇问答又看了两遍。
提供的现象是:500和630KVA变压器,一个月生产几天或十天,生产时功率因数达到0.9以上,一个月无功电费(准确地说是功率因数调整电费)在6000、7000、10000、30000元。
从提出的问题看,把原因归于变压器的空载无功损耗大,从而寻求降低变压器空载无功损耗的措施。
我根据国家发改委《关于调整华中电网电价的通知》发改价格[2009]2925号文,四川电网的电价。
大工业用电:1-10KV电度电价为0.5863元/千瓦时,基本电价为26元/千伏安.月。
对不同罚款比例下的有功用电量进行推算,
发现:一个月罚款30000元,绝对是未有效进行无功补偿造成的,变压器空载无功损耗不是主要因素;
            一个月罚款6000-10000元,如罚款比例在10%以下,也是未有效进行无功补偿造成的;
                只有当罚款比例大于10%,且负荷有功用电量比较小的情况下,变压器空载无功损耗才上升为主要因素。

作者: dgwintai     时间: 2012-3-30 20:55:00     标题: RE: 无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

合理的配制无功补偿,则讲求先测后算才能有效解决,但往往采用经验配制电容器的容量,随着无功功率因素控制器的不断改进与发展,自动识别电容柜中的每个电容器容量,进行合理的投入运行,还有待进一步发展。目前我们作为成套设备厂家来说,都是采用同一容量的电容器进行配制多路。我们的建议配制单个电容容量小些,路数多些,整体容量达到35%-50%进行配制。



作者: 晓亮     时间: 2012-3-31 13:11:04     标题: RE: 无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

那当然好,可以将功率因数尽可能地补偿到设定值
但从用户来讲,那样可能增添一个电容柜,很多人不能接受


作者: 晓亮     时间: 2012-3-31 13:20:56     标题: RE: 无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

既要省线(线的截面),又要省钱(电耗及罚款等),最好的办法是
1.就地无功补偿
2.车间或配电间设小电容进行无功补偿
3.总配电间设置小电容进行无功补偿,主要是对变压器进行补偿
但那要初建投资要增加,很多设计师都不想这样搞,更谈不上业主
现在很多人对无功的看法大大地不行