转贴:原论坛 雨霖铃 无功补偿的计算问题
三圈变压器在低压侧进行无功补偿,如何计算使功率因数达到0.9以上的补偿量.



此用户离线!
共计在线时长4020分钟2008-4-2 16:06:25
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

伯爵 (附小一年级)
[ 124.237.173.10 ] 第2楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:1
Rank:1
UID 45
帖子 2
积分 17 点
金币 1 枚
注册 2008年8月28日
回复
请问你单位的总有功是多少

本帖最近评分记录
  • 志皓积分 5辛苦!2008-8-28 11:14:48



  • 此用户离线!
共计在线时长20分钟2008-8-28 8:55:13
    [ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

    志皓 (超级版主) 偶是帅哥!
    [ 116.226.72.55 ] 第3楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
    Rank:17
Rank:17
Rank:17
Rank:17
Rank:17
Rank:17

    UID 4
    帖子 433
    精华 6 
    积分 509 点
    金币 1 枚
    注册 2008年4月2日
    回复:转贴:原论坛 雨霖铃 无功补偿的计算问题
    是原论坛上转贴的,所以我也不知道总有功是多少。呵呵!表情图标EM5



    此用户离线!
共计在线时长4020分钟2008-8-28 11:16:44
    [ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

    qjx0722 (附小一年级)
    [ 219.145.112.119 ] 第4楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
    Rank:1
Rank:1
    UID 60
    帖子 11
    积分 26 点
    金币 1 枚
    注册 2008年10月13日
    回复:转贴:原论坛 雨霖铃 无功补偿的计算问题
    解说这个问题的原始条件不够.能否告诉总电流,或者现功率因数及所并联的电容值.不然此问题无从下手.



    此用户离线!
共计在线时长70分钟2008-10-15 19:45:54
    [ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

    zch1942 (附中二年级)
    [ 114.230.249.101 ] 第5楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
    Rank:5
Rank:5
Rank:5
Rank:5
    UID 352
    帖子 297
    积分 382 点
    金币 1 枚
    注册 2011年1月26日
    回复:转贴:原论坛 雨霖铃 无功补偿的计算问题
    表情图标EM11
    变压器容量、三端负荷分布情况,一概不知,无从下手。



    此用户离线!
共计在线时长4190分钟2011-2-22 16:57:36
    [ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

    晓亮 (高中二年级) 偶是帅哥!
    [ 222.180.18.12 ] 第6楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
    Rank:7
Rank:7
Rank:7
Rank:7

    UID 169
    帖子 507
    精华 2 
    积分 815 点
    金币 1 枚
    来自 重庆
    注册 2009年6月14日
    回复:转贴:原论坛 雨霖铃 无功补偿的计算问题
    查手册应该查得到,但每一组应选多少KVar,尚待具体问题具体处理
    1.我单位B区为400KVA高供低计,原补偿控制仪最高控制值为1.0,最高补偿为滞后0.96,TMD居然被罚款,后来换了控制仪,设置为超前0.99,月补偿为滞后0.99,供电公司无罚款的借口了
    2.我单位C区为160KVA高供低计,原设计为6x14KVar,因实际用电量小,造成补偿量过大,理应改小,每一组最小为3KVar为宜,待改

    晓亮 最后编辑于 2011-3-9 20:46:16





    时间是检验真理的唯一标准
    此用户离线!
共计在线时长4960分钟2011-3-4 19:07:20
    点击这里给我发消息 [ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

    晓亮 (高中二年级) 偶是帅哥!
    [ 220.243.128.5 ] 第7楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
    Rank:7
Rank:7
Rank:7
Rank:7

    UID 169
    帖子 507
    精华 2 
    积分 815 点
    金币 1 枚
    来自 重庆
    注册 2009年6月14日
    回复:转贴:原论坛 雨霖铃 无功补偿的计算问题
    呵呵
    是三圈变压器
    但实际情况实际处理的原则还是应该坚持的




    时间是检验真理的唯一标准
    此用户离线!
共计在线时长4960分钟2011-3-5 7:25:24
    点击这里给我发消息 [ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

    zch1942 (附中二年级)
    [ 114.230.248.23 ] 第8楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
    Rank:5
Rank:5
Rank:5
Rank:5
    UID 352
    帖子 297
    积分 382 点
    金币 1 枚
    注册 2011年1月26日
    回复:转贴:原论坛 雨霖铃 无功补偿的计算问题
    表情图标EM2
    6楼第二个问题的方案我赞成。
          第一个问题的方案还需要商榷。
    1、当变压器的月用电量小于一定值时,不管低压补偿到多高,总免不了被罚款;
    2、功率因数补偿到超前,那就更坏。因为供电部门有规定:
    “凡装有无功补偿设备且有可能向电网倒送无功电量的用户,应随其负荷和电压变动及时投入或切除部分无功补偿设备,电业部门并应在计费计量点加装带有防倒装置的反向无功电度表,按倒送的无功电量与实用无功电量两者的绝对值之和,计算月平均功率因数。”



    此用户离线!
共计在线时长4190分钟2011-3-5 16:41:22
    [ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

    晓亮 (高中二年级) 偶是帅哥!
    [ 119.61.0.5 ] 第9楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
    Rank:7
Rank:7
Rank:7
Rank:7

    UID 169
    帖子 507
    精华 2 
    积分 815 点
    金币 1 枚
    来自 重庆
    注册 2009年6月14日
    回复:转贴:原论坛 雨霖铃 无功补偿的计算问题
    回8楼
    1.现在装的计量表可计有功.无功,及正向.反向,一旦补偿过盛,会被记录在案的
    2.无功补偿控制器上的显示并非真正的cosφ,具体要看无功计量表是否不转
       据我所观察,高供高计的A区,cosφ=1,无功补偿控制器显示为超前0.97




    时间是检验真理的唯一标准
    此用户离线!
共计在线时长4960分钟2011-3-9 21:00:22
    点击这里给我发消息 [ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

    zch1942 (附中二年级)
    [ 114.230.248.112 ] 第10楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
    Rank:5
Rank:5
Rank:5
Rank:5
    UID 352
    帖子 297
    积分 382 点
    金币 1 枚
    注册 2011年1月26日
    回复:转贴:原论坛 雨霖铃 无功补偿的计算问题
    表情图标EM79楼晓亮:你好!
    你所说“据我所观察,高供高计的A区,cosφ=1,无功补偿控制器显示为超前0.97”
    这是可能的。
    对于高供高计的供电系统,如是在低压侧补偿无功,其补偿控制器的电流信号也是取在低压侧,即使功率因数超前,如加上变压器的空载无功损耗,就可能不再超前的。
    因为你先前说的是高供低计,所以,低压侧功率因数是绝不能超前的,否则是没好处的。



    此用户离线!
共计在线时长4190分钟2011-3-11 10:57:14
    [ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

    晓亮 (高中二年级) 偶是帅哥!
    [ 220.243.128.5 ] 第11楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
    Rank:7
Rank:7
Rank:7
Rank:7

    UID 169
    帖子 507
    精华 2 
    积分 815 点
    金币 1 枚
    来自 重庆
    注册 2009年6月14日
    回复:转贴:原论坛 雨霖铃 无功补偿的计算问题
    "无功补偿控制器上的显示并非真正的cosφ"
    这一点在高供低计仍然管用,当然也得看无功计量表是否不转而定
    为什么要这么说呢?以400KVA为例,低压侧额定电流为577.4A,而设计的总开关柜CT选1000/5,造成电流取样值偏低,所以计算出的cosφ偏向滞后一边,在补偿电容容量充足的情况下,为达到最佳补偿效果,在设置补偿值略偏向超前一点,实践证明是可行的.




    时间是检验真理的唯一标准