无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生
读电世界2011年第2期读者信箱,发现"问如何才能降低变压器的空载无功损耗",答"降低变压器空载运行损耗的办法",从问题中涉及"无功电费"来看,这实际是无功补偿的问题,不是S9与非晶配变的问题.
我想从我遇到过类似问题入手,作一总结,无功补偿的探讨
1.计量方式
老<<全国供用电规则>>规定"对高压供电用户,应在高压侧计量.经双方协商同意,可在低压侧计量,但应加计变压器损失."
细则中又说,500KVA以下者,为准确计量,也可采用低压侧计量.
但加计变压器损失如何计算,没有说.
据我所知,供电公司所计算的必须计算的无功损耗,工业企业分一班制.二班制.三班制计算,其数值为变压器容量计算出cosφ为0.9时的无功损耗的1/3.2/3和3/3.
那么,许先生所说的基料场,估计为高供低计,光这无功损耗就不得了.







时间是检验真理的唯一标准
此用户离线!
共计在线时长5040分钟2011-3-24 13:28:13
点击这里给我发消息 [ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

晓亮 (高中二年级) 偶是帅哥!
[ 220.243.128.3 ] 第2楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:7
Rank:7
Rank:7
Rank:7

UID 169
帖子 511
精华 2 
积分 821 点
金币 1 枚
来自 重庆
注册 2009年6月14日
回复:无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生
从提问中看出,基料场每月只生产几天或十几天,并且不可能是三班制,那么整月算下来还不及一班制的有功用电量,即使生产时cosφ为0.9以上,但整月cosφ仍很低,再加上加计变压器无功损失则更低,肯定会被罚款(即"无功电费").
要不被罚款,在这种变压器利用率很低的情况下,只能是保持cosφ接近于1.




时间是检验真理的唯一标准
此用户离线!
共计在线时长5040分钟2011-3-25 16:59:45
点击这里给我发消息 [ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

晓亮 (高中二年级) 偶是帅哥!
[ 220.243.128.3 ] 第3楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:7
Rank:7
Rank:7
Rank:7

UID 169
帖子 511
精华 2 
积分 821 点
金币 1 枚
来自 重庆
注册 2009年6月14日
回复:无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生
另一帖已说明,我还未到单位时,厂里B区有一段时间内无功补偿未投入,每月"无功电费"达四五千元,投入后,无功补偿控制仪设定为1.00,cosφ补偿为滞后0.96,"无功电费"仍有一千多元,最后换无功补偿控制仪,设定为超前0.99,cosφ补偿为滞后0.99,则未被罚款.




时间是检验真理的唯一标准
此用户离线!
共计在线时长5040分钟2011-3-25 17:07:31
点击这里给我发消息 [ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

晓亮 (高中二年级) 偶是帅哥!
[ 220.243.128.3 ] 第4楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:7
Rank:7
Rank:7
Rank:7

UID 169
帖子 511
精华 2 
积分 821 点
金币 1 枚
来自 重庆
注册 2009年6月14日
回复:无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生
2.无功补偿方案
要在少花费的情况下尽量使cosφ接近1,需要从以下几方面考虑
1>.无功补偿控制仪计量的准确性
现在所谓"经典"方案中选取的cosφ计量CT都存在偏大的问题,造成取量值偏小,cosφ偏向滞后一方,引起投入量偏小,补偿不足.如400KVA低压侧为577.4A,理应选择600/5的CT,不应去选1000/5,或800/5的.
2>.无功补偿控制仪的选择
有的电脑无功补偿控制仪只能设定到1.00,实际运用起来不可能补偿到滞后0.98以上.要选择能补偿到超前0.98以上那种.
无功补偿控制仪应选用控制10路的.有一点值得注意,有些里面10个继电器并未上完,应补充之.

晓亮 最后编辑于 2011-3-25 17:27:21





时间是检验真理的唯一标准
此用户离线!
共计在线时长5040分钟2011-3-25 17:23:40
点击这里给我发消息 [ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

晓亮 (高中二年级) 偶是帅哥!
[ 220.243.128.3 ] 第5楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:7
Rank:7
Rank:7
Rank:7

UID 169
帖子 511
精华 2 
积分 821 点
金币 1 枚
来自 重庆
注册 2009年6月14日
回复:无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生
3>.变压器接近空载时的无功补偿
应长期投入一台电容器,使空载时cosφ为1,这台电容器容量很小,只有几KVar,还可能不是标准容量,可向生产厂家定制.
4>.不应选用同容量电容器
同容量电容器投入后可能导致补偿超前,一是无功补偿控制仪频繁动作产生振荡,二是多功能计量表可能计为返送无功,增加烦恼.
应选不同容量多组,如15KVar.20KVar.30KVar各几组,或更小容量.




时间是检验真理的唯一标准
此用户离线!
共计在线时长5040分钟2011-3-25 17:51:17
点击这里给我发消息 [ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

晓亮 (高中二年级) 偶是帅哥!
[ 220.243.128.3 ] 第6楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:7
Rank:7
Rank:7
Rank:7

UID 169
帖子 511
精华 2 
积分 821 点
金币 1 枚
来自 重庆
注册 2009年6月14日
回复:无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生
5>.无功补偿控制仪的设定
应以无功计量表不动为准,设定值有可能为超前XXX,不足为奇.

晓亮 最后编辑于 2011-3-25 19:30:02





时间是检验真理的唯一标准
此用户离线!
共计在线时长5040分钟2011-3-25 17:55:33
点击这里给我发消息 [ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

zch1942 (附中二年级)
[ 114.230.150.5 ] 第7楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:5
Rank:5
Rank:5
Rank:5
UID 352
帖子 297
积分 382 点
金币 1 枚
注册 2011年1月26日
回复:无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生
表情图标EM2晓亮先生对这篇文章看法,连发6帖。有很多值得学习。有的问题考虑的也很有深度。如CT的变比不要选得过大,电容器投入级差不能过大,等等。
我想补充几点供参考。
1、选择非晶合金变压器替代S9变压器,是可以提高功率因数的。因为减少了空载无功损耗,只是投资大了点;
2、在变压器低压侧投入电容器,补偿变压器空载无功损耗的方法,是有一定条件的:
一、必须是高压计量,
二、变压器电压不能过高,
三、电容量应略小于变压器无功固定损耗,
四、电容器安装位置应当在电容柜信号互感器之前。
3、对于低压计量的变压器,当用电量小于一定数量时,罚款是不可避免的,这一点是可以用公式证明的。因为在电能表前装电容器,电能表没有测出来,电能表后装电容器,向电网倒送无功,还要反过来向你算无功的帐。这一点,你查一查供电部门的规定就知道了。



此用户离线!
共计在线时长4190分钟2011-3-26 15:39:51
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

zch1942 (附中二年级)
[ 114.230.150.5 ] 第8楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:5
Rank:5
Rank:5
Rank:5
UID 352
帖子 297
积分 382 点
金币 1 枚
注册 2011年1月26日
回复:无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生
想再补充一点,电世界2011年第2期读者信箱,发现"问如何才能降低变压器的空载无功损耗",答"降低变压器空载运行损耗的办法",
从回答所提的问题来说,回答是正确的,非晶合金变压器确实能减少变压器的空载无功损耗,(这从文章中提供的数据表就可以看出),从而提高功率因数,达到减少无功功率调整电费的目的。
当然,如果从减少无功功率调整电费的角度看,回答是不完整的,还有其他的办法。



此用户离线!
共计在线时长4190分钟2011-3-26 16:00:28
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

晓亮 (高中二年级) 偶是帅哥!
[ 220.243.128.5 ] 第9楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:7
Rank:7
Rank:7
Rank:7

UID 169
帖子 511
精华 2 
积分 821 点
金币 1 枚
来自 重庆
注册 2009年6月14日
回复:无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生
增加一点,但与无功补偿无关,就是
"总电度不足变压器容量30%的,以30%计收电费."
这是十多年前从本地电力公司抄的,现在是否还是这样,就不知道了.如果是这样,许先生所说"无功电费"可能还包括这笔费用在内.




时间是检验真理的唯一标准
此用户离线!
共计在线时长5040分钟2011-3-27 14:41:56
点击这里给我发消息 [ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

晓亮 (高中二年级) 偶是帅哥!
[ 220.243.128.5 ] 第10楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:7
Rank:7
Rank:7
Rank:7

UID 169
帖子 511
精华 2 
积分 821 点
金币 1 枚
来自 重庆
注册 2009年6月14日
回复:无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生
至于zch1942先生的看法,很值得商榷





时间是检验真理的唯一标准
此用户离线!
共计在线时长5040分钟2011-3-27 14:54:52
点击这里给我发消息 [ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

zch1942 (附中二年级)
[ 114.230.249.175 ] 第11楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:5
Rank:5
Rank:5
Rank:5
UID 352
帖子 297
积分 382 点
金币 1 枚
注册 2011年1月26日
回复:无功补偿的探讨---读电世界杂志有感,兼答四川南部县许金贵先生

表情图标EM7
1、"总电度不足变压器容量30%的,以30%计收电费."可能是当地的土政策。
1996年10月8日中华人民共和国电力工业部令第8号《供电营业规则》没有这规定;
国家发展改革委 关于印发电价改革实施办法的通知 发改价格[2005]514号 中也没有这规定;
2、建议晓亮先生能看一下你单位的电费发票,看一看
功率因数调整电费是如何算的,可能对你有所帮助。
它应该符合 重庆市物价局 重庆市电力局 关于《功率因数调整电费办法》实施补充通知的规定。




此用户离线!
共计在线时长4190分钟2011-3-28 15:25:43
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部



查看积分策略说明快速回复你的内容
快捷回复标题 (选填) 快捷插入表情图标
验 证 码 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码
快捷回复内容

自动复制

Powered by Team 2.0.3 Release - ACC © 2005 Team5 Studio All rights reserved