转贴:原论坛 成功  接地问题
因土壤电阻达不到标准值,可否利用承台基础的钢筋作为油罐的接地极?



此用户离线!
共计在线时长4020分钟2008-4-2 15:58:23
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

qjx0722 (附小一年级)
[ 219.145.113.62 ] 第2楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:1
Rank:1
UID 60
帖子 11
积分 26 点
金币 1 枚
注册 2008年10月13日
回复:转贴:原论坛 成功  接地问题
作为接地极的主要功用是防至静电的积累,土壤电阻达不到标准值,利用承台基础的钢筋作为油罐的接地极,是不合适的.因为在雷雨条件下,静电的积累不能及时消除时,这时接地极的避雷作用却成了引雷作用.这是适得其反的.



此用户离线!
共计在线时长70分钟2008-10-13 22:26:08
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

qjx0722 (附小一年级)
[ 219.145.113.62 ] 第3楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:1
Rank:1
UID 60
帖子 11
积分 26 点
金币 1 枚
注册 2008年10月13日
回复:转贴:原论坛 成功  接地问题
作为接地极的主要功用是防至静电的积累,土壤电阻达不到标准值,利用承台基础的钢筋作为油罐的接地极,是不合适的.因为在雷雨条件下,静电的积累不能及时消除时,这时接地极的避雷作用却成了引雷作用.这是适得其反的.



此用户离线!
共计在线时长70分钟2008-10-13 22:26:26
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

环游走世界 (附小一年级)
[ 125.116.116.109 ] 第4楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:1
Rank:1
UID 266
帖子 3
积分 13 点
金币 1 枚
注册 2010年2月12日
回复:转贴:原论坛 成功  接地问题
接地的用处是多方面的,有保护接地、防静电接地、避雷接地、工作接地、防漏电接地等等,可是它门有时还不能够连接在一起,各有各的用处。例变电所变压器接地不与避雷针连接。避雷针接地必需单独设立。



此用户离线!
共计在线时长80分钟2010-2-12 9:55:02
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

zch1942 (附中二年级)
[ 114.230.209.54 ] 第5楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:5
Rank:5
Rank:5
Rank:5
UID 352
帖子 297
积分 382 点
金币 1 枚
注册 2011年1月26日
回复:转贴:原论坛 成功  接地问题
表情图标EM2此问题尚有不清楚的地方:
1、“土壤电阻达不到标准值”这话不准确,对土壤,只能用电阻率衡量,而且不存在达不到标准的问题;对接地装置,才有是否达到某种标准的问题。
2、既然说达不到标准,那该接地是按什么标准做的?标准是多少?现有的接地电阻又是多少?
3、接地装置是如何做的?
请把这些问题说清楚了,才好提出一些建议。



此用户离线!
共计在线时长4190分钟2011-2-19 10:38:49
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

lcx_jia (附小一年级)
[ 123.184.35.18 ] 第6楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:1
Rank:1
UID 372
帖子 1
积分 11 点
金币 1 枚
注册 2011年4月25日
回复:转贴:原论坛 成功  接地问题
如果防静电接地,接地电阻要求100Ω以下,容易实现。利用建(构)筑物得基础钢筋做接地网,标准规定可以的,只要达到电阻值就行(电力系统4Ω以下)。



此用户离线!
共计在线时长0分钟2011-6-23 11:55:46
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

东海龙王 (附小三年级)
[ 222.92.112.170 ] 第7楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:2
Rank:2
Rank:2

UID 471
帖子 43
积分 70 点
金币 1 枚
注册 2012年3月12日
回复:转贴:原论坛 成功  接地问题
5、6楼的意见综合起来就行。 油罐不会做避雷针的。




http://weibo.com/leexinglong
此用户离线!
共计在线时长330分钟2012-3-14 9:14:43
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

admin (管理员) 偶是帅哥!
[ 114.88.204.240 ] 第8楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:18
Rank:18
Rank:18

UID 1
帖子 14
积分 30 点
金币 0 枚
注册 2008年8月8日
回复:转贴:原论坛 成功  接地问题
表情图标EM1




签名档[支持U_Code]
此用户离线!
共计在线时长680分钟2012-4-24 11:04:03
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

admin (管理员) 偶是帅哥!
[ 114.88.204.240 ] 第9楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:18
Rank:18
Rank:18

UID 1
帖子 14
积分 30 点
金币 0 枚
注册 2008年8月8日
回复:转贴:原论坛 成功  接地问题

11111111111





签名档[支持U_Code]
此用户离线!
共计在线时长680分钟2012-4-24 11:04:23
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

志皓 (超级版主) 偶是帅哥!
[ 114.88.204.240 ] 第10楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:17
Rank:17
Rank:17
Rank:17
Rank:17
Rank:17

UID 4
帖子 434
精华 6 
积分 510 点
金币 1 枚
注册 2008年4月2日
回复:转贴:原论坛 成功  接地问题

防雷中心解答如下: