电世界


电世界-论坛 » 电气传动 » NA1-4000智能断路器发生振动声


‹‹上一主题 | 下一主题›› 查看 9483
发表一个新帖子 发表回复

标题 NA1-4000智能断路器发生振动声 在百度搜索本主题 [ 搜 ] [ 打印 ] [ 推荐 ] [收藏帖子] [ 收藏到新浪VIVI] [ 订阅 ]

和平 (附小一年级)
[ 123.52.126.115 ] 楼主   [点击复制本网址,发给QQ/MSN/UC/POPO好友共享] [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:1
Rank:1
UID 240
帖子 1
积分 13 点
金币 1 枚
注册 2009年11月30日
NA1-4000智能断路器发生振动声
我电站有二台NA1-4000低压智能断路器其中一台发生振动声,我电站使用的是蒸汽发电,请问各位老师是什么原因。跟频率有关吗?



此用户离线!
共计在线时长30分钟2009-11-30 12:33:08
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

志皓 (超级版主) 偶是帅哥!
[ 116.226.75.45 ] 第2楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:17
Rank:17
Rank:17
Rank:17
Rank:17
Rank:17

UID 4
帖子 434
精华 6 
积分 510 点
金币 1 枚
注册 2008年4月2日
回复:NA1-4000智能断路器发生振动声

已交专家解答。




此用户离线!
共计在线时长4020分钟2009-12-2 8:59:41
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

志皓 (超级版主) 偶是帅哥!
[ 116.226.78.182 ] 第3楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:17
Rank:17
Rank:17
Rank:17
Rank:17
Rank:17

UID 4
帖子 434
精华 6 
积分 510 点
金币 1 枚
注册 2008年4月2日
回复:NA1-4000智能断路器发生振动声

专家解答如下。

按此在新窗口浏览图片
附件尺寸:53.47 KB




此用户离线!
共计在线时长4020分钟2009-12-24 13:05:37
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

ruk6225 (附小一年级)
[ 114.220.96.130 ] 第4楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:1
Rank:1
UID 399
帖子 3
积分 13 点
金币 1 枚
注册 2011年8月27日
回复:NA1-4000智能断路器发生振动声
谐振呢



此用户离线!
共计在线时长0分钟2011-8-27 21:14:17
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

ruk6225 (附小一年级)
[ 114.220.96.130 ] 第5楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:1
Rank:1
UID 399
帖子 3
积分 13 点
金币 1 枚
注册 2011年8月27日
回复:NA1-4000智能断路器发生振动声
谐振呢



此用户离线!
共计在线时长0分钟2011-8-27 21:14:42
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

zch1942 (附中二年级)
[ 180.119.118.38 ] 第6楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:5
Rank:5
Rank:5
Rank:5
UID 352
帖子 297
积分 382 点
金币 1 枚
注册 2011年1月26日
回复:NA1-4000智能断路器发生振动声
表情图标EM7如怀疑是谐波引起的振动,可用谐波测试仪器测一下。
如所指的是机械谐振,专家已经解答,不过说的是“共振”。



此用户离线!
共计在线时长4190分钟2011-8-29 15:48:46
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

晓亮 (高中二年级) 偶是帅哥!
[ 222.179.116.102 ] 第7楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:7
Rank:7
Rank:7
Rank:7

UID 169
帖子 513
精华 2 
积分 823 点
金币 1 枚
来自 重庆
注册 2009年6月14日
回复:NA1-4000智能断路器发生振动声
智能断路器再智能也有铁芯
估计是铁芯的振动声




时间是检验真理的唯一标准
此用户离线!
共计在线时长5180分钟2011-8-29 16:48:13
点击这里给我发消息 [ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

zch1942 (附中二年级)
[ 114.230.200.8 ] 第8楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:5
Rank:5
Rank:5
Rank:5
UID 352
帖子 297
积分 382 点
金币 1 枚
注册 2011年1月26日
回复:NA1-4000智能断路器发生振动声
还有一个可能的原因:
NA1-4000智能断路器每相的上下桩头所接铜排至少为两片,且规格至少在100*10以上,两片之间间隙一般为10mm。当通过电流时,同一相的两片铜排流过的电流大小基本相等,方向相同。由于距离很近,电流较大,会产生较大的50HZ交变电动力,因而铜排会产生振动。当同一相两根铜排的固有振动频率也为50HZ时,便会产生共振,从而产生较大的声响。



此用户离线!
共计在线时长4190分钟2011-8-30 16:38:56
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

zhuyapp (附小一年级)
[ 121.205.247.191 ] 第9楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:1
Rank:1
UID 544
帖子 15
积分 25 点
金币 1 枚
注册 2012年8月21日
グッチ

支持!!!这个帖子不错!
























































---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

グッチ

グッチ 財布

グッチ バッグ

グッチ 腕時計

グッチ サングラス

グッチ シューズ




此用户离线!
共计在线时长10分钟2012-10-19 10:54:47
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

dgwintai (附小四年级)
[ 114.217.217.63 ] 第10楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:3
Rank:3

UID 307
帖子 74
积分 130 点
金币 1 枚
注册 2010年7月10日
回复:NA1-4000智能断路器发生振动声

交流50Hz流过铜排或相与相之间的铜排产生磁场与电场交替,形成振动,固须加母线框加以固定,减少振动.有可能因为母线框安装位置不当,或距离太大引起的振动.





小林电气-http://dgwintai.blog.163.com
此用户离线!
共计在线时长830分钟2013-7-24 14:19:11
点击这里给我发消息 [ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部



查看积分策略说明快速回复你的内容
快捷回复标题 (选填) 快捷插入表情图标
验 证 码 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码
快捷回复内容

自动复制

Powered by Team 2.0.3 Release - ACC © 2005 Team5 Studio All rights reserved