判断变压器绝缘好坏的方法
《电世界》20115期“读者信箱”标题[判断变压器绝缘好坏的方法]。
问题是:请问怎样判断变压器绝缘的好坏?
回答是“判断绝缘状态最简单的方法是测量变压器的绝缘电阻”。
1、专家的回答有正确的一面。
2、专家的回答又是不全面、不完整的。
是否正确?欢迎参与讨论。



此用户离线!
共计在线时长4190分钟2011-5-24 9:28:30
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

zch1942 (附中二年级)
[ 180.119.47.80 ] 第2楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:5
Rank:5
Rank:5
Rank:5
UID 352
帖子 297
积分 382 点
金币 1 枚
注册 2011年1月26日
判断变压器绝缘好坏的方法
正确的一面是:用兆欧表测量变压器的绝缘电阻与其他判断变压器绝缘的方法相比,确实最为简单。
而且在GB 50150-2006《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》中还被列为强制性条文。
DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》中也被列为油浸电力变压器和干式变压器定期试验项目和大修试验项目。



此用户离线!
共计在线时长4190分钟2011-5-24 9:33:31
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

zch1942 (附中二年级)
[ 180.119.47.80 ] 第3楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:5
Rank:5
Rank:5
Rank:5
UID 352
帖子 297
积分 382 点
金币 1 枚
注册 2011年1月26日
判断变压器绝缘好坏的方法
专家的回答又是不全面、不完整的。因为绝缘电阻不是主要的判据,更不是唯一的判据。
1、影响变压器绝缘的因素有两个,一是受潮,二是绝缘老化。
测量绝缘电阻对判断变压器受潮是有效的,但对绝缘老化就无能为力了。
2、二是在判断变压器是否因受潮而需要干燥时,也不是看绝缘电阻低于上次测量数据的70%就能拍板,还要看tgδ值是否增高、变压器油中是否有水两个因素一并考虑才能确定。



此用户离线!
共计在线时长4190分钟2011-5-24 9:47:16
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

zch1942 (附中二年级)
[ 180.119.47.80 ] 第4楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:5
Rank:5
Rank:5
Rank:5
UID 352
帖子 297
积分 382 点
金币 1 枚
注册 2011年1月26日
判断变压器绝缘好坏的方法
对一个电力用户来说,主变压器是最重要的电气设备。
对新安装的变压器,应按专家所引用的GB 50150-2006《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》中规定的项目进行全面试验。
对运行中的项目,应按DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》中规定的项目进行全面试验。
测绝缘电阻仅是初步的检查。



此用户离线!
共计在线时长4190分钟2011-5-24 9:57:31
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

zch1942 (附中二年级)
[ 180.119.47.80 ] 第5楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:5
Rank:5
Rank:5
Rank:5
UID 352
帖子 297
积分 382 点
金币 1 枚
注册 2011年1月26日
判断变压器绝缘好坏的方法
这里有一个很好的例子:
《电世界》
20112期《干式配电变压器线圈短路故障原因分析及对策》中提到:
同样是绝缘被击穿,编号为
PC3-T1的变压器绝缘电阻只有 4MΩ、0.4 MΩ;
而编号为PC3-T2的变压器则在1500MΩ以上。
这也说明,仅测绝缘电阻是不能准确判断变压器的绝缘状况的。




此用户离线!
共计在线时长4190分钟2011-5-24 10:09:47
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

zch1942 (附中二年级)
[ 180.119.47.80 ] 第6楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:5
Rank:5
Rank:5
Rank:5
UID 352
帖子 297
积分 382 点
金币 1 枚
注册 2011年1月26日
判断变压器绝缘好坏的方法
测量绝缘电阻也是有不少学问的,我曾经看过一本书:
《怎样测量绝缘电阻》史建圻编著。
电力工业出版社。1956.6  北京。
可惜这本书不是我的,只摘抄了其中的部分内容。



此用户离线!
共计在线时长4190分钟2011-5-24 10:14:16
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

志皓 (超级版主) 偶是帅哥!
[ 114.91.69.97 ] 第7楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:17
Rank:17
Rank:17
Rank:17
Rank:17
Rank:17

UID 4
帖子 434
精华 6 
积分 510 点
金币 1 枚
注册 2008年4月2日
回复:判断变压器绝缘好坏的方法

表情图标EM1谢谢指正!您能不能整理成WORD文件,作为附件发个电子邮件给叶帆编辑,杂志上的读者信箱栏目是她负责的。她的E-MAIL我通过站内消息发给您了。谢谢!