晓亮 (高中二年级) 偶是帅哥!
[ 183.60.96.134 ] 楼主   [点击复制本网址,发给QQ/MSN/UC/POPO好友共享] [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:7
Rank:7
Rank:7
Rank:7

UID 169
帖子 513
精华 2 
积分 823 点
金币 1 枚
来自 重庆
注册 2009年6月14日
熔断体座子发热,熔断器"栽了"

按此在新窗口浏览图片
附件尺寸:113.85 KB
3月20日,天气变热,空调冷水机组投入运行,400KVA变压器次级电流从200A急升至500A,
干式变温度从40升至80,冷却风扇投入
下午下班时,变压器次级电流降为400A左右
到第二天凌晨4点多钟时,内部跳闸停电
上班检查,负荷开关的熔断器"栽了",烧断两只
其原因是熔断体座子发热
见图(图片中熔断器是更换后的)

晓亮 最后编辑于 2012-3-25 11:55:11





时间是检验真理的唯一标准
此用户离线!
共计在线时长5220分钟2012-3-25 11:45:17
点击这里给我发消息 [ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

zch1942 (附中二年级)
[ 180.119.57.18 ] 第2楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:5
Rank:5
Rank:5
Rank:5
UID 352
帖子 297
积分 382 点
金币 1 枚
注册 2011年1月26日
回复:熔断体座子发热,熔断器"栽了"
西熔的熔断器质量应该是不差的.
熔断器配置40A也是正确的.
负荷开关看上去也没有灰尘,环境应当是好的.
不知负荷开关是哪儿的产品?是接触面不清洁造成的接触不良呢?还是弹簧压力不足呢?
要找找原因哦!否则还可能再出现同样的故障的.



此用户离线!
共计在线时长4190分钟2012-3-26 10:15:23
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

晓亮 (高中二年级) 偶是帅哥!
[ 183.60.96.134 ] 第3楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:7
Rank:7
Rank:7
Rank:7

UID 169
帖子 513
精华 2 
积分 823 点
金币 1 枚
来自 重庆
注册 2009年6月14日
回复:熔断体座子发热,熔断器"栽了"
负荷开关是珠海的产品
另一台干式变配的63A熔断器座子同样有发热的情况,但远没有这台厉害
我考虑是否接触面太小的缘故
如果XRNT有63A的构架,熔芯却是40A的那种就好了,我没有这方面的资料




时间是检验真理的唯一标准
此用户离线!
共计在线时长5220分钟2012-3-26 21:07:14
点击这里给我发消息 [ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

志皓 (超级版主) 偶是帅哥!
[ 114.88.204.208 ] 第4楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:17
Rank:17
Rank:17
Rank:17
Rank:17
Rank:17

UID 4
帖子 434
精华 6 
积分 510 点
金币 1 枚
注册 2008年4月2日
回复:熔断体座子发热,熔断器"栽了"

原因找到了吗?如有普遍意义,可以写篇文章。




此用户离线!
共计在线时长4020分钟2012-3-27 10:36:37
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

zch1942 (附中二年级)
[ 180.119.56.125 ] 第5楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:5
Rank:5
Rank:5
Rank:5
UID 352
帖子 297
积分 382 点
金币 1 枚
注册 2011年1月26日
回复:熔断体座子发热,熔断器"栽了"
此类熔断器用于变压器的型号为XRNT,最大电流为200A,但开关柜配套最大只有100A,配1250KVA变压器。
熔断器的直径:3.15A-50A为51mm,50-125A为76mm。但插入部分直径都是45mm。
因此,如换成63A的,本体直径是76mm,比40A的本体直径51mm要大,但端部插入部分都是45mm,没有差别!
所以,通过改变熔断器直径的方法,对40A的熔断器而言,是买不到这种产品的。
所以我建议:1、测量熔断器本体的电阻,检查熔断器性能是否一致;
                         2、插入到熔座后,测定插入部分的接触电阻。(可以根据现场条件决定测定方法)。
           此法意在判断是熔体过分发热造成还是插入部分接触电阻过大造成的。
             以上仅供参考。 



此用户离线!
共计在线时长4190分钟2012-3-27 16:12:20
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

晓亮 (高中二年级) 偶是帅哥!
[ 183.60.96.134 ] 第6楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:7
Rank:7
Rank:7
Rank:7

UID 169
帖子 513
精华 2 
积分 823 点
金币 1 枚
来自 重庆
注册 2009年6月14日
回复:熔断体座子发热,熔断器"栽了"
西熔固然是名厂,但该熔断器厂名等是粘贴上去的,不能就此说它是不是Y货
如果熔体过分发热,只能用红外测温仪测试了
插入部分内部未氧化发热,从图中来看,外部发热严重,说明接触还是良好的,弹簧压力尚充足,各联接螺栓尚紧固
只能猜熔体过分发热或接触面积太小
如果熔体真的过分发热,必是浙产Y货,这个柜的熔断器在几年前因避雷器PT屏未投入遭雷击换过,换上去的就是那年剩余的

晓亮 最后编辑于 2012-3-27 20:29:09





时间是检验真理的唯一标准
此用户离线!
共计在线时长5220分钟2012-3-27 20:27:24
点击这里给我发消息 [ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

zch1942 (附中二年级)
[ 180.119.56.125 ] 第7楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:5
Rank:5
Rank:5
Rank:5
UID 352
帖子 297
积分 382 点
金币 1 枚
注册 2011年1月26日
回复:熔断体座子发热,熔断器"栽了"
有红外测温仪当然好。
如果没有,还是建议测熔断器的电阻。
在GB 15166中,熔断器测直流电阻是出厂试验必做项目。我们当然可以用这个方法来检查。
测出电阻后,可以通过:“电流平方乘电阻”来计算其发热量,从而判断是否为熔断器质量问题。
另外提醒一点:更换熔断器时,必须三相同时更换!因为用过的熔断器可能爱过伤。



此用户离线!
共计在线时长4190分钟2012-3-28 10:01:14
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

dgwintai (附小四年级)
[ 122.193.36.119 ] 第8楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:3
Rank:3

UID 307
帖子 74
积分 130 点
金币 1 枚
注册 2010年7月10日
回复:熔断体座子发热,熔断器"栽了"
学习了,是不是因为系统中存在谐波造成的呢?




小林电气-http://dgwintai.blog.163.com
此用户离线!
共计在线时长830分钟2012-3-30 20:36:37
点击这里给我发消息 [ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

志皓 (超级版主) 偶是帅哥!
[ 101.229.72.119 ] 第9楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:17
Rank:17
Rank:17
Rank:17
Rank:17
Rank:17

UID 4
帖子 434
精华 6 
积分 510 点
金币 1 枚
注册 2008年4月2日
回复:熔断体座子发热,熔断器"栽了"

原因找到了吗?




此用户离线!
共计在线时长4020分钟2012-4-9 16:14:15
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

晓亮 (高中二年级) 偶是帅哥!
[ 121.11.255.130 ] 第10楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:7
Rank:7
Rank:7
Rank:7

UID 169
帖子 513
精华 2 
积分 823 点
金币 1 枚
来自 重庆
注册 2009年6月14日
回复:熔断体座子发热,熔断器"栽了"
另外提醒一点:更换熔断器时,必须三相同时更换!因为用过的熔断器可能爱过伤。
这次烧坏的恰恰是上次被更换的那两只,没更换的那只并未烧坏
这次因只有两只库存,没法只能如此,要等买回来才换不知要影响多久的生产
红外测温仪丢了,待买回后才能判断真正原因




时间是检验真理的唯一标准
此用户离线!
共计在线时长5220分钟2012-4-9 21:04:14
点击这里给我发消息 [ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

晓亮 (高中二年级) 偶是帅哥!
[ 121.11.255.130 ] 第11楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:7
Rank:7
Rank:7
Rank:7

UID 169
帖子 513
精华 2 
积分 823 点
金币 1 枚
来自 重庆
注册 2009年6月14日
回复:熔断体座子发热,熔断器"栽了"
是不是因为系统中存在谐波造成的呢?
这个没仪器测
我想这个可能性不大.1.变压器是Dyn11/Yyn0,初级谐波较小.2.空调系统并未使用变频器驱动,不会有大的谐波产生.3.发生故障是电流从小到大运行两三天后发生的,电流不过二十来安.
可以推断是过热产生的故障




时间是检验真理的唯一标准