也谈“三个单相电压互感器接成Y-Y型的用法”
大家新年好!

电世界201412P54-55<读者信箱>第三题:三个单相电压互感器接成Y-Y型的用法。

郁惟镛老师已经作了解答。但说得还不够清楚,在此想谈谈个人的看法。

提问者所引述的DL/T 866-2004<电流互感器和电压互感器选择及计算导则>8.2.2  c)款的内容,在电力工程设计手册(第二册1973年版)P5821131和《钢铁企业电力设计手册》(1996年版2007年重印上册P576)也有相同的表述。但都没有说明这样规定的理由。

提问者的问题是:在非有效接地系统中,

1、为什么当(电压互感器)一次侧中性点不接地时可以测相电压,而一次侧中性点接地后却不允许测量相电压?

2、为什么当(电压互感器)一次侧中性点不接地时不能监察绝缘,而一次侧中性点接地后却可以监察绝缘?




此用户离线!
共计在线时长4190分钟2015-1-3 10:13:23
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

zch1942 (附中二年级)
[ 49.71.109.49 ] 第2楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:5
Rank:5
Rank:5
Rank:5
UID 352
帖子 297
积分 382 点
金币 1 枚
注册 2011年1月26日
回复:也谈“三个单相电压互感器接成Y-Y型的用法”

在中性点非有效接地系统中,三只电压互感器接成Y/Y

A、一次侧中性点不接地时,为什么可以测相电压?

三只电压互感器接成Y/Y,一次侧中性点不接地时,相当于在系统中做了一个人工中性点,因而可以得到相线和中性点之间的电压,即相电压。即使该系统的电源侧和负载侧均为三角形接线,本身并无中性点,通过电压互感器这种接线也可以测到相电压。同时,当系统发生单相接地故障时,对于中性点不接地系统,相电压仍然不变,所以可以测量相电压。




此用户离线!
共计在线时长4190分钟2015-1-3 10:16:43
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

zch1942 (附中二年级)
[ 49.71.109.49 ] 第3楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:5
Rank:5
Rank:5
Rank:5
UID 352
帖子 297
积分 382 点
金币 1 枚
注册 2011年1月26日
回复:也谈“三个单相电压互感器接成Y-Y型的用法”

B、为什么当(电压互感器)一次侧中性点不接地时不能监察绝缘?

   由于此中性点不接地,不能测出相对地的电压;同时,三个相电压在正常运行和发生单相接地时没有变化,故不能用于绝缘监察。




此用户离线!
共计在线时长4190分钟2015-1-3 10:20:04
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

zch1942 (附中二年级)
[ 49.71.109.49 ] 第4楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:5
Rank:5
Rank:5
Rank:5
UID 352
帖子 297
积分 382 点
金币 1 枚
注册 2011年1月26日
回复:也谈“三个单相电压互感器接成Y-Y型的用法”

C、一次侧中性点接地后为什么不允许测量相电压?

一次侧中性点接地后,上述三个相对中性点电压变成相对地的电压,它是相电压与零序电压的向量和。而不再是单纯的相电压。正常情况下,由于各相对地电容不平衡和高次谐波等影响,存在着残余零序电压,其值可达电网运行相电压的10-30%

更重要的是在发生单相接地故障时,故障相电压等于零,而非故障相电压升高到线电压,即相间电压,由于这种故障状态允许运行1-2小时,这将烧坏仅能工作于相电压的仪表和继电器,故不允许测量相电压。




此用户离线!
共计在线时长4190分钟2015-1-3 10:22:31
[ 资料 ] [ 短信 ] [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部

zch1942 (附中二年级)
[ 49.71.109.49 ] 第5楼 [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]
Rank:5
Rank:5
Rank:5
Rank:5
UID 352
帖子 297
积分 382 点
金币 1 枚
注册 2011年1月26日
回复:也谈“三个单相电压互感器接成Y-Y型的用法”

D、一次侧中性点接地后为什么可以监察绝缘?

由于电压互感器一次侧中性点接地后,三个相对中性点电压变成相对地的电压,因而可以监察绝缘。当系统发生单相接地故障时,故障相对地电压为零,非故障相电压升高到线电压,通过三只电压表的指示,可以知道是哪一相发生接地故障。